看板 MRT
北捷南港機廠3員工「感電」受傷 勞檢處勒令暫停作業、最高罰30萬 自由時報 〔記者蔡亞樺/台北報導〕台北捷運南港機廠義捷變電站今凌晨發生工安意外,北捷公司 指當時現場斷電進行年檢維護作業,研判發生電弧感電,造成維修人員受傷送醫。台北市 勞動檢查處上午派員前往變電站稽查,擔心高壓電現場危險,也聯繫台電人員到場協助, 勞檢處初步調查認定北捷公司違反「職業安全衛生設施規則」,勒令先暫停檢修作業,移 送勞動局裁罰,最高處以30萬元罰鍰。 勞檢處主任秘書康水順指出,勞檢員到場了解檢查,發現北捷公司維修人員林姓領班、劉 姓及許姓技術員3人在變電站進行2.2萬伏特開關盤年度檢修作業,發生感電事故,林姓領 班、許男有三度灼傷,在院治療。3人皆有投勞保,因此要求北捷公司依照「勞動基準法 」給付相關醫療費及工資。 康水順表示,法令規定電壓2.2800萬伏特屬於特高壓場所,2.2萬伏特屬高壓電場所,因 此勞工作業時應配套絕緣手套甚至絕緣毯,不會接觸到電緣,避免觸電而燒傷,北捷公司 也說明不是爆炸,但3名維修人員怎麼觸碰發生感電受傷,還有待調查釐清。 康水順說,初步調查了解北捷公司違反「職業安全衛生設施規則」第265條,雇主在高壓 場所作業是否告知電路系統、活線作業內容,以及是否有派監督人員在場指揮,目前調查 是有違反規定,把現場採證及人員筆錄等資料詳細完備後,將依照「職業安全衛生法」移 送北市勞動局針對北捷公司裁罰,可處3萬至30萬元罰鍰。 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4407221 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.3.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MRT/M.1692940109.A.E33.html
zzzz8931: 全面停工的話車子怎麼檢修? 08/25 13:11
labbat: 嘖嘖,人重要還是車重要 08/25 13:28
kapture2204: 一樓在供三小@@? 都還沒弄清楚作業流程哪裡出問題 08/25 13:48
kapture2204: 就要上線修車? 08/25 13:48
lulu1305174: 南港機廠不能修車的話土城機廠和北投機廠會先被塞爆 08/25 14:22
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 08/25 14:22
lulu1305174: 南港機廠不能修車的話北投機廠和土城機廠會被塞爆 08/25 14:23
suitup: 北捷資優生欸 問題不會大到哪啦 先修車要緊 08/25 16:16
suitup: 就說大家對北捷的容忍度不是開玩笑的高 不要不信 08/25 16:16
trtcool: 沒處理好前,其它機廠不及支援就減班 08/25 16:38
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 08/25 16:38
suitup: 減班阿 沒人在乎 08/25 21:24
suitup: 不用老是來勒索老招啦 08/25 21:24